Форум » » Монтаж щита автоматики и датчиков приточно-вытяжной установки » Ответить

Монтаж щита автоматики и датчиков приточно-вытяжной установки

Reyder: Подскажите, что применить для монтажа щита автоматики приточно-вытяжной установки и монтажа датчиков на ней. Также если можно подскажите что применить для пусконаладки этого щита. Или пн сидит в монтаже?

Ответов - 9

Valka: Монтаж автоматики ищем в М11, для ПНР составляем отдельную смету со своими коэффициентами на прибыль и административные расходы.

Reyder: Да при сдаче гос объекта, начали тыкать кучей бумажек, что ПНР сидят уже в расценке монтажа и все зарубили, ну а мы естественно ничего и не наладили и стоит оно колом.

Mikaella2011: Reyder, а в чем заключается наладка щита автоматики?


Reyder: наладить контроллер, по настраивать правильную работы защит и разных временных релле, датчики откалибровать и по выставлять нужные параметры.

Mikaella2011: Reyder пишет: наладить контроллер, по настраивать правильную работы защит и разных временных релле, датчики откалибровать и по выставлять нужные параметры. То есть, Вы считаете, что достаточно контроллер с реле и датчиками засунуть в щиток, и в этом весь монтаж? В состав монтажных работ входит проверка и испытание смонтированного оборудования.

Reyder: За те деньги что в АВК да. А ПНР отдельно.

Reyder: Да и не только щиток ставится еще и ПВУ обвешивается датчиками.

Mikaella2011: Reyder пишет: За те деньги что в АВК да. А ПНР отдельно. Хорошая фраза. А чем для Вас является АВК? А стоимость ПНР Вы определяете с помощью какого ПК?

TOLIKY2: Я сейчас занимаюсь тем же, в принципе состав работ очень схож с монтажом релейных стативов из сборника железнодорожного.



полная версия страницы