Внутренние леса

алла: Господа сметчики, требуется помощь. Если мы прокладываем леса на высоте от 3 до 5 метров, то применяем поправку к трудозатратам на высоту, поскольку в расценке на прокладку воздуховодов учтена работа на высоте до 3-х метров. И дополнительно берем устройство лесов по сборнику 8, но заказчик требует убрать устройство лесов, поскольку в техчасти к сборнику 8 Кирпичные стены прописано, что устройство лесов берется на высоте свыше 4-х метров, до 4-х метров всё учтенно в расценке. Может быть заказчик прав?

Ответов - 6

ГП АВК: При высоте этажа до 4 м. монтировать леса нецелесообразно, т.к. применяются инвентарные подмости.

dikiyw2: Идёт реконструкция. Демонтаж штукатурки размывка и шпаклевка потолка, покраска демонтаж перегородок кирпич,шлакоблок, гипсоблок Высота до перекрытия - 4.5 м Как правильно принять обьем подмостей (4.5-4=0.5*длину)??

Сергей.К: если потолок, то проекция на пол 1.2.15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему по-мещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а ресурсы на их установку определяются по норме 2 группы 35, как наружных лесов для отделочных работ


Олег: Ведутся роботы по шлифовке бетонного потолка на высоте 6м. Вопросы: 1) Какую позицию применить ?(прямой НЕТ), 2) Площадь помещения 1500м2, сколько, правильно, показывать м2 установки лесов ?

Сергей.К: если площадь потолка 1500м2, то и показываете столько по установке лесов. выше ведь есть ссылка на тех.часть

Олег: спасибо