Форум » » Опалубка "Дока" при монолите » Ответить

Опалубка "Дока" при монолите

Незнайка: При строительстве монолитных домов была закуплена опалубка "Дока" (элементы универсальные -шт/кг, подпорные раскосы- шт/кг, анкера угловые -шт.,зажимы соединительные-шт, вырвнивающие шины-шт, стержни стяжные, шайки шарнирные, раскосы телескопические, планки трехгранные, балки деревянные, стойки металлические. Как правильно отражать эти элементы в КБ-2 и производить списание этих элементов? Как применять на практике тб.2 ДСТУ?

Ответов - 3

АВК: У этих элементов есть паспортная оборачиваемость. Разделите свои шт/кг на эту оборачиваемость (кол-во циклов) и получите списание. Но это все очень приближенно, т.к. для точности надо знать количество на 1 цикл всех причандалов, а оно может быть разное в зависимости от объема работы. В КБ-2 писать их лучше отдельной строкой, а к акту приложить расчет.

Незнайка: Бухгалтерия оприходовала всю опалубку общей суммой , как основные средства (опалубка вертикальная, горизонтальная). Но все элементы, входящие в состав перечня накладной, имеют разную оборачиваемость при списании. Теперь у прораба возникают проблемы по итогам инвентаризации по количественному остатку элементов оплубки. Хотелоь бы на страницах журнала "Ценообразоваание в строителестве" увидеть методику списания опалубки "Дока" при монтаже этажа монолитного жилого дома.

АВК: На страницах журнала .... - это Вы не по адресу. Тут нет этих "журналистов". А вот томик 1 Черницкого С.В. "Кошторисні норми на нові технології і материали у будівництві" содержит работы по монолиту в опалубке "Дока". Почитайте со стр.37.




полная версия страницы