Светлана: Вопрос очень актуален для тех, кто занимается монтажом приточных, вытяжных и/или приточно-вытяжных установок. Как в АВК брать монтаж таких приточек? (сразу хочу отметить, что прямая расценка Е20-42-1 (и далее) не подходит. Установки наборные разные. Состав может быть очень различен. (например в установку может входить только заслонка и вентилятор, а может быть заслонка, вентилятор, рекуператор, фильтр, воздухонагреватель, воздухоохладитель, автоматики комплект, и т.д.)

Ответов - 3

bf-krot@mail.ru: Е20-42-1 как раз таки подходит, для более сложных или простых установок добавляете или отнимаете расценки на установку комплектующих (е20-37-, е20-31-, е20-32- и т.д.). нет другого выхода в общестроительных рабботах

Светлана: в экспертизе не разрешают применять дополнительно другие расценки. мотивируют тем, что в данную расценку входит все. и по трудозатратам она типа как нормальная.

bf-krot@mail.ru: У меня была такая же пробемма, пока я не нашел в нете типичную притоковую камеру, что в нее входит, пока не вложил в пояснение к замечанию експерту схему того что входит в расценку (входной клапан с приводом, воздушный фильтр, вентилятор, калорифер (водяной, паровой или электрический), глушитель шума. потом обьясняю что я добавил или удалил. а рекуператор...рекуператор ставлю бесплатно ((