Форум » » Понижающий коэффициент к пусконаладке » Ответить
Понижающий коэффициент к пусконаладке
Василий: Подскажите, пожалуйста, коэффициент 0,8 к трудозатратам пусконаладочного персонала. Наладка вентиляционного оборудования. Экспертиза сделала замечание, что работы выполняет одна и та же бригада и следует применить этот коэффициент. У нас это делают разные бригады, может быть считается, что эти работы выполняет совершенно другая организация? И каким образом доказать?
Ответов - 1
ika: Василий пишет: У нас это делают разные бригады, может быть считается, что эти работы выполняет совершенно другая организация? И каким образом доказать? разъяснение в №3 ЦО за март 2016..." данный коэф. (0,8 согласно п.7.5 ДСТУ Б Д1.1.-1:2013) применяется в случаях когда ПНР проводят под техническим руководством производителя или поставщика (не подрядчика купившего оборудование)".