Форум » » Наружное освещение » Ответить

Наружное освещение

Y: Подскажите пожалуста прокладку кабеля по расценкам М8-141-..., М8-145-...М8-145-...меня интересует тех.часть: пункт 1.2 - подключениие жил кабелей, проводов, шин и заземления и пункт 3.1.1.5 весь. Я эти пункты понимаю так что при прокладкек кабеля закладку, подключения, снятие жгута проводят только 2-х концов кабеля (цельный кабель) а как быть если светильник не один, а 5 к примеру, тогда концов будет 10 !!! Кто сталкивался подскажите пожалуста.

Ответов - 7

Y: Я уже молчу про ошибку в трудозатратах М8-141-1 - 17,6 а в М8-148-1 - 16......

lina: Y , а по какой норме берете монтаж светильника? Посмотрите, там и должно быть это подключение

Y: Подключение по Е33-115-2. Там подключение светильника к линии освещения а у меня кабель заводится в опору металлическую там ставится автомат с клемниками М8-526-1 куда с одной стороны подключается кабель а с другой светильник. Вопрос в другом. М8-141-1....и т.д. в тех.части сидит подключение и снятие жгута кабеля но не написано на сколько светильников !!! Что завести кабель в один а что в 10 есть разница....


lina: Нормы на прокладку кабеля не учитывают подключение. Подключение учтено именно нормами на установку приборов, к которым подключается кабель (светильники, розетки, выключатели и т.д.). Так и норма М8-526-1 учитывает подключение. Почитайте т.часть п. 4.3.1.3. Из этого пункта видно, что, в случае необходимости, уточняется только разновидность подключения, а само подключение добавлять не нужно

Y: lina пишет: Подключение учтено именно нормами на установку приборов, к которым подключается кабель (светильники, розетки, выключатели и т.д.) Правильно, подключение светильника а как подключить кабеля к клемной колодке ? Снятия покрытия, закладання ?

И.Ш.: Y пишет: Правильно, подключение светильника а как подключить кабеля к клемной колодке ? Снятия покрытия, закладання ? Смотрите п. 3.1.1.6 Вводных указаний сборника №8.

Y: Ура !!!!!!!!!! Спасибо всем !!! Вот что значит вчитыватся в каждое слово...в п.3.1.1.5 меня смущяло "заделку концов кабеля кабельной лентой или свинцовым наконечником (каппой)" а слова из п.3.1.1.6 всё прояснили "монтаж концевых заделок".



полная версия страницы