Форум » » Расценки на демонтаж котлов КВГ 7,56, НИИСТу-5 и КСВа-3Г » Ответить

Расценки на демонтаж котлов КВГ 7,56, НИИСТу-5 и КСВа-3Г

lancer8108: Ребята помогите с расценками на демонтаж котлов КВГ 7,56, НИИСТу-5 и КСВа-3Г. Столкнулся с этим впервые. Буду рад любому совету. Заранее спасибо.

Ответов - 5

Леана: lancer8108 Смотрите по теплопроизводительности котлов , тех. часть сборника Е18 п.1.1.2 , скорее всего НИИСТу-5 по Е18, остальные 2 типа по М6, о к-тах на демонтаж прочтите в указаниях по применению к сборникам М и Е

lancer8108: Спасибо. Гляну.

Натали: Леана Я например считаю, что любой демонтаж, и котлов в том числе, по трудозатратам и затратам материалов и видов машин и механизмов совершенно неправильно брать по монтажу, но с понижающим коэфициентом, поскольку при демонтаже у меня не используют електроды, а используют например болгарку которой отрезаются все подводящие и отводящие трубопроводы и другие машины задействованы при демонтаже.....а наши НИИ, которые ленятся разрабатыать нормы на демонтаж металлоконструкций, только и могут посоветовать понижающий коэффициент...


Леана: Натали Согласна с Вами, это еще одно пятно белое в нашем ценообразовании. Обычно из норм на демонтаж не удаляю кислород, пропан, электроды и круги, но ставлю на них уменьшающий к-т, хоть это и не отражает действительность. Можно еще индивидуальную разработать, только при нашем постоянном отсутствии времени мало кто за это берется

Mikaella2011: А я за нормой еще отрезные круги добавляю.



полная версия страницы